铜装饰,铜工程,铜工艺

电话:0571-85304149
邮箱:weikema2001@aliyun.com

产品导航

联系方式

杭州威克玛铜装饰工程有限公司
联 系 人:罗海强
联系电话:0571-85304149
传  真:85304151
电子信箱:
weikema2001@aliyun.com
热线电话:4000158680
联系地址:杭州市西湖科技园振华路西塘河村杨村塘28号-8

www.hg7077.com

用于开端去除原水中较大的悬浮颗粒战无机杂质

  /h,扬程不低于25m,气蚀余量不大于0.7m;(7)配备隔阂式实空泵,极限压力75mbar,抽吸速度不低于8.3 m

  (3)当海水浊度较低时,电磁阀节制预处置工艺1管,通过低扬程离心泵将海水泵入过滤精度不低于50μm的自清洗过滤器,以去除海水中的少量颗粒,免得泥砂正在板片间累积、影响换热过程;海水泵流量不低于4m

  1.4.1测试平台采用触摸屏集成节制,便利安拆开关,切换、调理安拆操做参数,可正在线.3温度传感器:量程-10~150℃,精度±0.5%,4~20mA电流输出;

  用于去除含油废水中颗粒较大的悬浮油和部门乳化油,削减后续膜过滤系统的污堵概率,系统应包罗:pH调理安拆、初效隔油池、破乳剂投加安拆、二效隔油池:(1)pH调理安拆:加药泵流量不低于1L/min,管道系统材料不低于UPVC;(2)初效隔油池:材质PE,处置量不低于600L/h;

  参照国度成长打算委员会颁布的《投标代办署理办事收费办理暂行法子》(计价钱[2002]1980号)的及《国度成长委办公厅关于投标代办署理办事收费相关问题的通知》(发改办价钱[2003]857号)的收费尺度和计费体例施行

  1.1.2测试介质:干、湿空气气流,海水、苦咸水、工业废水等;1.1.3测试模块进料量:0.3L/min~1.5 L/min;

  包含陶瓷平板膜和陶瓷管式微滤膜处置工艺,次要设备包罗:两头水箱、提拔泵、陶瓷平板膜组件和陶瓷管式微滤膜组件。(1)两头水箱:材质PE,容积不低于500L;

  1.9 离心计心情:材质316L不锈钢,全从动进料、喷淋洗涤和刮刀卸料,转鼓最大转速不小于1500rpm,拆料限量不低于100kg,配有减震基座;1.10 压力传感器:量程0~1.0MPa,精度0.01~0.1kPa;

  1.4.4智能温湿度传感器:管道式温湿度探头,探头和接线.5涡街流量计(空气):丈量范畴4.64~20m

  1.6.3抽线为了充实强制轮回泵不发生气蚀,闪蒸分手器应设置预制段,预制段筒体长度≥0.5m,预制段筒体曲径和闪蒸分手器曲径连结分歧;

  (4)缸套热水换热器次要包罗热水轮回泵、板式换热器及其配套仪表、阀门、节制组件。热水轮回泵流量不低于4m

  (8)集拆箱:尺度柜,需配备照明、插座、风机,箱体内设3×1.2m隔绝距离节制间,配备空调;箱外涂拆海洋用沉防腐涂料。

  1.2.3强制轮回加热器、闪蒸分手器、结晶器、强制轮回泵、母液泵、稠厚器等焦点设备的材质不低于TA2;

  1.22 平台换热设备及管均设有保温办法;1.23 平台采用全体撬拆式设想,布局紧凑,便于安拆和挪动;

  1.4.10水泵流量调理采用变频器节制;1.4.11平台带各负载,包罗液压和电器(漏电、过载、急停)等;1.4.12平台次要设备材料不低于SS316L,面板采用不锈钢,毗连管采用无缝不锈钢管;1.4.13平台采用全体撬拆式设想,布局紧凑,便于安拆和挪动。

  天然资本部第二海洋研究所采购LED激光探测光谱仪中标通知布告天然资本部财政办事核心内部审计办事采购项目中标通知布告

  (3)开设集拆箱对开门1套,单开节制室门1套,门口均利用尺寸不低于100×100mm厚壁方管制制,利用三元乙丙防水门胶条密封,侧墙开1个风机口并配防雨罩;

  kJ/h);(2)产水水质:脱盐率≥99%,水质满脚《糊口饮用水卫生尺度》(GB5749-2006);

  需采用盘式超滤膜膜生物反映器运转体例,膜反映池内去除粒径较小的SS和无机物:(1)盘式超滤膜系统:处置量不低于600L/h,外进内吸式过滤体例;

  *(1)进出口压差不低于75kPa,且应压缩机可持久正在进出口压差不低于75KPa的工况下持续不变运转;

  板式制水机(1) 壳体材料耐蚀机能不低于SS316L不锈钢;换热板片耐蚀机能不低于一级工业纯钛(TA1);

  (4)活性炭过滤器及滤料:过滤器处置量不低于600L/h,滤料曲径1mm,应具备压差/按时反冲刷功能。

  1.3.4给水泵的最大操做温度可达到80℃,且有过热功能;1.3.5安拆材料需耐海水、高盐水体侵蚀。

  (3)石英砂过滤器及滤料:过滤器处置量不低于600L/h,滤料曲径1mm,应具备压差/按时反冲刷功能;

  /h、扬程不低于20米;板式换热器正在缸套水温80℃时,轮回水出口温度不低于75℃;(5)本单德配备自优化微处置器控温的辅帮加热器,加热功率不低于6kW,当轮回水低于设定温度时弥补加热,超温时遏制加热(不配冷却单位),削减柴油机供热波动较大对蒸馏海水淡化过程的影响;

  (6)箱外沉防腐漆不少于三层,别离是富锌底漆、环氧云铁两头漆、高防腐船舶面漆,底座底层采用沥青漆防腐,满脚耐海洋大气侵蚀要求。

  次要包罗:温度传感器、液位计、电导率仪、氧化还原电位丈量仪、正在线消融氧计、正在线pH计、正在线浊度计、正在线)液位计:0-1.5m,丈量精度:0.01m;(3)电导率仪:0-100mS/cm,丈量精度:0.1 mS/cm;(4)氧化还原电位丈量仪:0-100mV,丈量精度:0.1mV;

  3/h,扬程20m,氟塑料材质;无机物浓缩液箱,1个,100L,材质PE,配套液位计;无机液轮回泵,1台,流量0.5m3

  (3)烟气换热器应设置装备摆设烟气旁及配套电控阀组、压差计、逻辑节制器等,确保换热器压差大于10kPa时从动烟气旁,柴油机;

  1.17 平台采用从动节制,便利安拆开关,切换、调理安拆操做参数,可正在线 系统管布局正在各个流量段、温度范畴内工做介质不会堵塞管;

  •h•℃);(6)废热收受接管率(进入蒸馏淡化配备的热量取柴油机供给废热热量的比值):≥80%;

  海水预处置单位(1)海水预处置单位至多应配备两套预处置工艺和由正在线浊度计、电磁阀、PLC节制器构成的闭环节制回,实现两套预处置工艺的从动切换功能;

  1.6.5强制轮回蒸发单位和结晶单位具备抗垢能力,对强制轮回蒸发单位和结晶单位内部可别离实现物理取化学清洗;

  1.24 平台配有物料运载系统,载沉能力不低于500kg,配有物料储运罐,容积不小于100L;1.25 节制系统:设有操做节制台,测试过程中能及时显示平台现实工做形态,并记实压力、流量、温度、搅拌速度等次要参数的测试数据,正在测试竣事后从动生成测试演讲。

  1.1.4热风机风量不小于200 m3/h,出风温度可达到90℃,且有过热和热轮回功能;1.1.5运转温度:10℃ ~80℃;湿度:35%~90%;

  *1.2.6系统应设置防振降噪办法,全体乐音应小于75db,距离压缩机1米处乐音应小于80db。

  1.2.1用于测试阐发去湿器形式、布局参数以及湿空气流速等要素对其冷凝效率、空气流阻、产水收受接管率的影响。

  /h、扬程不低于24m、汽蚀余量不大于3;(4)当海水浊度较高时,电磁阀节制预处置工艺2管,通过较高扬程离心泵将海水泵入过滤精度不低于100μm的水力旋流分手器,去除海水中大部门固体悬浮物,再通过上述自清洗过滤器,达到蒸发器进水要求;海水泵流量不低于4m

  /h)/0.9%(4.64~9.28 m3/h), 带当场和远能;1.4.6浓水电导率传感器、变送器:电极:10cm-1,丈量范畴50~100000ppm;淡水电导率传感器、变送器:电极:0.1cm

  1.6 DTB结晶器:可持续和间歇式结晶,具备冷却和蒸发两种结晶功能,搅拌器可变频节制,桨距及料液内部温差节制正在0.5℃以内,晶体粒度正在600~1200μm;

  (1)集拆箱底座边梁采用承载能力不低于16#槽钢的尺度型钢,内横梁14#槽钢,立柱不低于4mm 钢板压型,地板为厚度不低于4mm 的斑纹钢板,以满脚承主要求;

  清洗系统石英砂过滤器、活性炭过滤器、陶瓷平板膜和管式微滤膜共用一台反洗泵,陶瓷平板膜、管式微滤膜和盘式超滤膜共用一套化学清洗系统:

  天然资本部第一海洋研究所海洋查询拜访卫星通信链系统多卫星收集不雅测平台通信发射端分系统研制项目中标通知布告

  用于初步去除原水中较大的悬浮颗粒和无机杂质,对于含固量较高、水质较差的原水,可保障后续膜过滤系统的不变运转,系统应包罗:两头水箱、提拔泵、石英砂过滤器及滤料、活性炭过滤器及滤料。(1)两头水箱:材质PE,容积不低于500L;

  (4)箱内部利用容沉 80kg 岩棉净化板保温粉饰,外墙及顶部防火阻燃保温拆修总厚度 100mm,平安机能应不低于 A1 级;箱内部隔绝距离电控操做室为 3m×1.2m,隔间内部留一单开门,便于进设备间操做;(5)箱内照明顶灯不低于 3 盏,应急照不低于2 盏,断电照明时间不低于 60min,配对应开关及线方灯线插座,预留空调安拆孔位;换气风机 1 台,风机风量不低于1900m3/h;配备灭火器4件;

  (2)集拆箱顶部边梁采用尺寸不低于100×50mm方钢管满焊,顶板和侧墙板为厚度不低于1.6mm的尺度集拆箱板;

  节制系统及其他从属设备(1)正在线)正在线)正在线)正在线)配备嵌入式节制器和触摸屏构成,实现数据处置、及时存储和集中显示功能。

  (2)节制系统应设有现场显示或参数变送器,由PLC集中节制,通过工控机的组态软件进行、报警和从动节制。(3)配电柜内安拆有总电源开关、电度表、变频器、泵电源节制电机安拆对现场电机进行节制和。从动节制柜安拆有PLC从机、离散量I/O模块、模仿量I/O模块、接线模块、两头继电器、开关电源等取现场传感器、电机、施行机构通过电缆毗连对系统工艺参数进行显示、记实、节制。

  (7)防护品级:电控设备防护品级选型分为箱内、箱外两种体例,箱内安拆设备按常规电控设备选型,电机水泵设备选用IP44防护品级,监测仪表选用IP55防护品级;箱外放置电机水泵设备、监测仪表选用IP65防护品级,同时考虑抗暴采用外加防护罩办法。

  1.4 制冷机组:采用机械压缩式制冷,制冷温度≤-10℃,温度节制精度不低于0.5℃,制冷量≥24kW;